    變頻器逆變功能模塊故障判斷及處理方法

    發布時間:2014-12-16 10:00:47瀏覽次數:2355


            變頻器逆變功率模塊主要有IGBT、IPM 等,檢查外觀是否已炸開,端子與相連印制板是否有燒蝕痕跡。用萬用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用萬用表測P 對U、V、W 和N 對U、V、W 電阻是否有不一致,以及各驅動功率器件控制極對U、V、W、P、N 的電阻是否有不一致,以此判斷是哪一功率器件損壞。
            變頻器逆變功率模塊損壞的原因分析
     ?。?)器件本身質量不好。
      (2)外部負載有嚴重過電流、不平衡,電動機某相繞阻對地短路,有一相繞阻內部短路,負載機械卡住,相間擊穿,輸出電線有短路或對地短路。
      (3)負載上接了電容,或因布線不當對地電容太大,使功率管有沖擊電流。
      (4)用戶電網電壓太高,或有較強的瞬間過電壓,造成過電壓損壞。
     ?。?)機內功率開關管的過電壓吸收電路有損壞,造成不能有效吸收過電壓而使IGBT損壞,如圖1所示。


      (6)濾波電容因日久老化,容量減少或內部電感變大,對母線的過壓吸收能力下降,造成母線上過電壓太高而損壞IGBT。正常運行時母線上的過電壓是逆變開關器件脈沖關斷時,母線回路的電感儲能轉變而來的。
     ?。?)IGBT或IPM功率器件的前級光電隔離器件因擊穿導致功率器件也擊穿,或因在印制板隔離器件部位有塵埃、潮濕造成打火擊穿,導致IGBT、IPM損壞。
      (8)不適當的操作,或產品設計軟件中有缺陷,在干擾和開機、關機等不穩定情況下引起上下兩功率開關器件瞬間同時導通。
      (9)雷擊、房屋漏水入侵,異物進入、檢查人員誤碰等意外。
      (10)經維修更換了濾波電容器,因該電容質量不好,或接到電容的線比原來長了,使電感量增加,造成母線過電壓幅度明顯升高。
     ?。?1)前級整流橋損壞,由于主電源前級進入了交流電,造成IGBT、IPM損壞。
     ?。?2)修理更換功率模塊,因沒有靜電防護措施,在焊接操作時損壞了IGBT。或因修理中散熱、緊固、絕緣等處理不好,導致短時使用而損壞。
     ?。?3)并聯使用IGBT,在更換時沒有考慮型號、批號的一致性,導致各并聯元件電流不均而損壞。
      (14)變頻器內部保護電路(過電壓、過電流保護)的某元件損壞,失去保護功能。
      (15)變頻器內部某組電源,特別是IGBT驅動級+、-電源損壞,改變了輸出值或兩組電源間絕緣被擊穿。
      
      只有查到損壞的根本原因,并首先消除再次損壞的可能,才能更換逆變模塊,否則換上去的新模塊會再損壞。
     ?。?)IGBT 同絕緣柵場效應管一樣要避免靜電損壞。在裝配焊接中防止損壞的根本措施是,把要修理的機器、IGBT 模塊、電烙鐵、人、操作工作臺墊板等全部用導線連接起來,使得在同一電場電位下進行操作,全部連接的公共點如能接地就更好。特別是電烙鐵頭上不能帶有市電高電位,示波器電源要用隔離良好的變壓器隔離。IGBT模塊在未使用前要保持控制極G 與發射極E 接通,不得隨意去掉該器件出廠前的防靜電保護G-E 連通措施。
      (2)功率模塊與散熱器之間涂導熱硅脂,保證涂層厚度0.1耀0.25 mm,接觸面80%以上,緊固力矩按緊固螺釘大小施加(M4 13 kg&middot;cm,M5 17 kg?cm,M6 22 kg?cm),以確保模塊散熱良好。
     ?。?)機器拆開時,要對被拆件、線頭、零件做好筆記。再裝配時處理好原裝配上的各類技術措施,不得簡化、省略。例如,輸入的雙絞線、各電極連接的電阻阻值、絕緣件、吸收板或吸收電容都要維持原樣;要對作了修焊的驅動印制板進行清潔和防止爬電的涂漆處理,以及保證絕緣可靠,更不要少裝和錯裝零部件。
      (4)并聯模塊要求型號、編號一致,在編號無法一致時,要確保被并聯的全部模塊性能相同。
      (5)對因炸機造成銅件的缺損,要把毛刺修圓砂光,避免因過電壓發生尖端放電而再次損壞。
    變頻器維修  
    更換模塊后的通電
      經常會更換模塊后,一通電又燒毀了。為防止此類事故,一般在變頻器的直流主回路里串入一電阻,電阻阻值為1耀2 k贅,功率50 W以上,由于電阻的限流作用,即使故障開機也不會損壞模塊??蛰d時流過電阻的電流小,壓降也小,可做空載檢查。
      一般只要空載運行正常,去掉電阻大都會正常。

    信杰阿里巴巴網站
    主站蜘蛛池模板: 亚洲视频欧美不卡| 欧美精品在线观看视频| 樱桃视频影院在线播放| 国产熟女50岁一区二区| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 国产精品久久久久鬼色| 午夜福利92国语| 又大又硬又爽免费视频| 久久精品亚洲国产成人av| 亚洲精品久荜中文字幕| 秋霞人妻无码中文字幕| 国产99视频精品免费视频36| 国产三级精品福利久久| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 手机无码人妻一区二区三区免费| 国产精品超清白人精品av| 亚洲中文字幕人妻系列| 丰满大爆乳波霸奶| 亚洲最大天堂无码精品区| 久久人妻系列无码一区| 国产成人亚洲综合app网站| 久久五月丁香激情综合| 国产乱码精品一区二三区| 欧美videos粗暴| 日韩av一区二区高清不卡| 久久夜色精品久久噜噜亚| 亚洲精品一区二区三区片| 国产一区二区视频在线看| 国产精品中文字幕二区| 在线日韩日本国产亚洲| 福利一区二区在线观看| av在线播放国产一区| 国产国产成人精品久久蜜| 色老头在线一区二区三区| av午夜福利一片免费看久久| 国产日韩乱码精品一区二区| 亚洲色成人一区二区三区人人澡人人妻人人爽人人蜜桃麻豆 | 久久精品久久精品久久精品| 亚洲男人综合久久综合天堂| 偷自拍另类亚洲清纯唯美| 蜜臀av久久国产午夜|